同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 28755|回复: 0

抗倾覆计算时,可变组合都考虑了哪些影响?

[复制链接]

18

主题

19

帖子

145

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
145
发表于 2019-6-26 09:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥博4抗倾覆计算,可变组合计入了活载、以及运营阶段的收缩徐变、预应力和沉降,属于偏安全处理。严格上来说,可以认为收缩徐变、预应力和沉降不是可变荷载,那么用户可以将【规范库】中对应的【08活载标准值】中基础变位、收缩徐变_收缩徐变、预应力_收缩徐变组合系数设置为0。
1212.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-3-29 17:45 , Processed in 0.021786 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表