抗倾覆计算时,可变组合都考虑了哪些影响?

[复制链接]

18

主题

19

帖子

145

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
145
发表于 2019-6-26 09:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥博4抗倾覆计算,可变组合计入了活载、以及运营阶段的收缩徐变、预应力和沉降,属于偏安全处理。严格上来说,可以认为收缩徐变、预应力和沉降不是可变荷载,那么用户可以将【规范库】中对应的【08活载标准值】中基础变位、收缩徐变_收缩徐变、预应力_收缩徐变组合系数设置为0。