Q:盖梁骨架钢筋,弯斜筋端部焊接在侧面还是底部,或者焊接方向怎么控制?
A:一、弯斜筋在底部焊接还是在梁端侧面焊接,跟以下两个控制元素有关系:
1、跟弯斜筋顶部定位点有关系,定位点越靠近梁端,越优先在梁端侧面焊接;
2、跟弯斜筋梁端弯钩半径有关系,弯钩越小,越优先在梁端侧面焊接。

Q5-1.png
Q5-2.png
二、弯斜筋在底部焊接时,弯钩方向是弯向梁端还是弯向中间,跟斜弯筋弯钩长度有关系:
斜弯筋弯钩长度合适,即向外焊接的空间足够时,斜筋弯钩就会向梁端方向焊接,折线焊接,无圆弧;
弯钩长度太大,向外焊接空间不够时,程序就会自动调整为向梁中间方向焊接,按照弯斜筋梁端弯钩半径值进行圆弧过渡.