同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2326|回复: 0

【Q】整体式承台桩基础设置了梅花桩样式,为何不生效?

[复制链接]

144

主题

144

帖子

1068

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1068
发表于 2023-10-7 15:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

【Q】如下图承台桩基础,设置了梅花桩样式,为何不生效?
截图202310071519418592..png


【A】是因为“桩群横向布置随柱最小柱间距”中有数据导致的,这里如果填0,表示总是随柱或肋,大于0表示柱/肋间距大于等于该值时才会随柱/肋。因此如果这里有大于等于0的数据,则表示横向强制随柱/肋布置,而梅花桩样式自动失效,因此如果想布置梅花桩样式,直接delete掉这里的数据或填入-1即可。
截图202310071520003571..png





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-24 15:06 , Processed in 0.011323 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表