同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3202|回复: 0

【Q】L型盖梁柱式墩墩柱个数与设置的横向布置原则不符?

[复制链接]

144

主题

144

帖子

1068

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1068
发表于 2023-5-22 17:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】上部结构为现浇箱梁,L型盖梁柱式墩墩柱个数未按设置的间距布置原则设置?
【A】将设计方法中上部为箱梁时自动横向布置同支座的勾去掉即可,这个参数主要是用在柱式墩中,柱式墩的墩柱位置需要和上部的支座位置相对应,有几个支座就有几个墩柱,L型盖梁柱式墩的墩柱可以不和支座位置对齐设置。
截图202305221752294886..png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-23 21:09 , Processed in 0.019315 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表