【Q】地质资料中输入了演示的数据为何桩长计算时抗力为0?
【A】检查下地质数据信息的单轴饱和抗压强度值是否大于2Mpa,软件根据规范规定当单轴饱和抗压强度小于2Mpa时,默认为摩擦桩。因此需要核查单轴饱和抗压强度值或者将岩层信息填入土层按照摩擦桩设计。(桩长计算时软件判断桩长计算公式是按照桩底所处的地质进行选择,桩底在土中时按照摩擦桩,在岩层时按照嵌岩桩)