1、等温线和温度梯度的等效模拟
以2x10m连续梁为例,截面为1x1m矩形截面,说明等温线和温度梯度的等效模拟。(详见附件模型)
按照《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)中4.3.12条第3、6项说明,梁顶温度为T1,往下100mm为T2,再往下300mm为0,
模型采用以下两种方法模拟截面温度梯度:
1、如下图所示,截面定义中选择15公路梯度升降温模式,不填入沥青铺装厚度。
截图202211031557285804..png
2、如下图所示,自定义三条等温线,等温线的竖向坐标位置分别为500400100,对应规范截面顶缘,距顶缘100mm和距顶缘300mm,三条等温线升温、降温的名称一致,降温温度值为升温温度值的-0.5倍。
截图202211031557447263..png
运营阶段设置梯度温度后执行计算,其中前两行为截面定义中选择的15公路梯度升降温模式,后两行为自定义等温线定义的温度梯度模式。
截图202211031558213483..png
对比二者竖弯矩计算结果,如下图,可见二者结果完全一致。

截图202211031558299972..png 截图202211031558399122..png
2、等温线和线性温度/横向线性温度的等效模拟
以2x10m连续梁为例,截面为1x1m矩形截面,考虑截面上下5°的温差,说明等温线和线性温度的等效模拟。(详见附件模型)
模型采用以下两种方法模拟截面温度梯度:
1、如下图所示,截面定义中选择线性温度1和线性温度2模式,其中,线性温度1上缘温度为5℃,下缘温度为0℃,表示上下温差5℃;线性温度2上缘温度为-5℃,下缘温度为0℃,表示上下温差-5℃。
截图202211031558558441..png
2、如下图所示,自定义两条等温线,等温线分别位于截面上缘和截面下缘,两条等温线升温、降温的名称一致,等温线1升温温度为5℃,降温温度为-5℃;等温线2升温温度为0℃,降温温度为0℃。
截图202211031559088022..png
运营阶段设置梯度温度后执行计算,对比二者竖弯矩计算结果,如下图,可见二者结果完全一致。
截图202211031559206137..png 截图202211031559317637..png
同理,截面左右侧5℃的温差可以通过定义左右侧等温线和横向线性温度来实现,如下图所示:
截图202211031559419084..png

3、截面双向温差的设置方法
《公路斜拉桥设计规范》(JTG/T-3365-01-2020)第4.2.5条中对索塔侧向温度梯度给出了定义:无实测数据时,混凝土索塔两侧的温度梯度可取±5℃。该条文可以通过截面定义中的线性温度/横向线性温度实现,例如考虑截面上下、左右均5°的温差(升降温同时考虑),设置如下(详见附件模型):

1、截面定义梯度温度中同时勾选线性温度/横向线性温度,并填写上下左右温度值;
截图202211031559522607..png
2、构件模板中勾选考虑横向弯矩应力;
截图202211031600012337..png
3、运营分析中定义温度梯度荷载。
截图202211031600118087..png