【Q】为什么斜交现浇箱梁横梁钢筋图断面边支座边距不对称,与附属结构中输入的支座横向定位不一致?
截图202206180958457848..png
【A】支点横梁钢筋信息中“支座参考线水平方向”改为“沿支座参考线切向”,则边距为附属结构中的支座横向定位斜向距离。