发表于 2022-3-28 14:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王虎 于 2022-3-28 14:34 编辑

【Q】现浇通用箱梁支点横梁骨架面次顶层、次底层钢筋如何设置?直径可以不同吗?
【A】①对于次顶层钢筋(顶部下层加强主筋),可以在“支点横梁钢筋-大样信息”中填写次顶层钢筋到顶层距离,来实现在骨架面直接布置次顶层钢筋(如图一);
截图202203281414337689..png
②对于次底层钢筋(底部上层加强主筋),虽然在支点横梁钢筋中有次底层加强筋的基本信息的输入(如图二),但是程序目前(截至2022.3.23,方案师V2021)暂时不支持骨架面直接出次底层钢筋,解决方法是,可以在骨架编辑器中对应的骨架面底层直接增加一根骨架筋(如图三);
截图202203281415052730..png 截图202203281415345883..png
③对于钢筋直径,程序现在默认顶层受力主筋与次顶层钢筋直径必须保持一致,但是顶层受力主筋可以与底层受力主筋直径不同。








回复