【Q】方案设计师导出模型,钢筋都是正常布置,为何计算的裂缝都是1000这么离谱?

截图202203261136112931..png
A:检查用户模型发现不仅裂缝吓人,正截面承载力验算也是没有承载力信息的如下图。
截图202203261136346040..png
截图202203261136478777..png
怀疑是程序没有取到钢筋的信息。检查钢筋信息发现都布置在横向中央位置,即以N*0的形式表示。观察截面形状为单箱单室(偶数道腹板),估计是因为取有效宽度内钢筋导则。再查规范库发现果然如此。③号选项不勾选,重新计算后解决问题。