1、桥博3.6和桥博4.0比对抗力,首先看对应位置的内力是否完全比对上,这个是前提条件。内力比对不上,抗力必然比对不上。这个建议先核查下组合内力。因为抗剪计算中C值是和内力密切相关。
2、新旧规范对h0和P的计算都不一样,所以抗剪结果也必然不一样。
3、此外桥博3.6和桥博4.0计算原理会有差别,比如桥博3.6计算抗剪,始终是以当前验算截面的下缘为裂缝的起始端开始做验算,而桥博4是把当前验算截面作为受压端来进行验算。
4、如果想看h0的计算,可以在命令行里输入“checkopt”,在弹出的对话框里,勾选“抗剪验算”,输入单元号,确定。然后执行计算,在dbr所在文件夹下面会生成相应的抗剪验算结果,是个txt文件。可以看到h0的结果。