同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 14198|回复: 0

【Q】为什么横隔板或横向刚性肋不需要输入加劲肋尺寸?

[复制链接]

43

主题

46

帖子

798

积分

高级会员

Rank: 4

积分
798
发表于 2019-3-27 13:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:在已知横向加劲肋为刚性的情况下,程序取用钢规如图5.1.6-2的横向间距a以及at进行截面特性计算,故对尺寸无需求。
并且不对横隔板或横向刚性肋进行计算,目前程序暂不支持横隔板或横向刚性肋的验算。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-25 05:07 , Processed in 0.010394 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表