【Q】:刚度计算为0时需要检查哪些方面
【A】:1当项目诊断时报出“分解总刚度矩阵除零”时表示该结构为一个可变体系,此时需要增加边界约束。
2有效宽度太小,考虑预应力管道后,截面所剩无几也会提示
3检查单元截面,可能某个截面尺寸有间题
4看材料是不是自定义材料,无弹性模量值
5圬工结构不存在收缩徐变,若勾选计算会出现问题中的提示
6模型节点号不连续或单元号不对