【Q】箱梁通风孔和泄水孔怎么布置
【A】箱梁属性表标准构造标签下有通风孔和泄水孔的设置界面,纵向定位有如下三种方式:
            46-2.png
                              
       1)泄水孔自动定位:这时候泄水孔自动布置在纵向以及横向底板构造最低处,
            通风孔由起始梁端距以及纵向间距控制定位,参考下图中输入的数据和出图结果;
             46-3.png
               46-4.png
      2)泄水孔通风孔对齐:此时通风孔位置由泄水孔决定,跟泄水孔是对齐的,泄水孔位置由下图中距横梁内侧距离定位,
           只在横梁两侧设置,参考如下数据和出图结果;
             46-5.png
             46-6.png
      3)平面示意:具体意义是在下图中输入泄水孔定位和布置间距以及个数,结果只在平面图中进行示意,立面图中并不是按实际输入的绘制的,
          此时通风孔跟泄水孔是默认绘制在一起的。此选项为临时增加的一个功能,一般不建议使用。
            46-7.png
             46-8.png
     4)平面和断面中是否绘制通风孔和泄水孔:由制图标准中的选项控制的,如下图:
            46-9.png
           