同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 21055|回复: 0

【Q】在做一个连续梁,在施工时模拟了满堂支架,发现承...

[复制链接]

74

主题

77

帖子

3646

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3646
发表于 2016-8-10 16:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q在做一个连续梁,在施工时模拟了满堂支架,发现承载组合内力图异常,是什么原因导致的?
A不能在支架上张拉预应力钢束。一般不要在支架上张拉,最好模拟为在脱架时张拉;先张拉后脱架导致产生含有预应力影响的支架反力,但脱架时系统不认为是预应力效应而作为外荷载处理,虽然应力的影响很小,但在承载能力极限状态强度验算时在扣除预应力效应时会漏掉部分影响,所用引起承载组合内力图异常,一般情况下两种模拟方法在应力上的差异可以忽略。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-22 03:08 , Processed in 0.010199 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表