同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 22011|回复: 0

【Q】有附加截面时,普通钢筋输入时,否要考虑附加截面...

[复制链接]

74

主题

77

帖子

3646

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3646
发表于 2016-8-10 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q有附加截面时,普通钢筋输入时,否要考虑附加截面的高度?
A如H为附加截面高度,h为钢筋中心至截面顶缘的距离,如果要将图示中的普通钢筋输入到正确的位置,则“钢筋中心至截面下缘的距离”应为-(H+h)。
同样,可能在“输入使用信息>温度荷载描述中的左(右)界限高度”中会遇到,若此时非线性温度应从主截面顶缘开始考虑,则第一行要输入的“高度为距上缘的距离”的“左(右)界面高度”不应该是0,而是H(附加界面的高度)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-22 02:50 , Processed in 0.018181 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表