同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 13286|回复: 0

1【Q】桥墩盖梁顶或者墩顶标高值与手算不一致?

[复制链接]

249

主题

273

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11258
发表于 2016-6-29 13:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】桥墩盖梁顶或者墩顶标高值与手算不一致

【A】标高属于桥墩的竖向设计,在桥墩的设计方法中,竖向设计采用按设计条件设计时,主要由墩梁间隙值控制竖向设计,见下图:
      1-1.png

     这个间隙值指的是盖梁顶或者墩顶到上部结构梁底的距离,包括支座高度+楔形块高度+垫石高度,而此值在设计方法中可以输入正负两种,
     正值:代表支座横断面变坡点处墩梁间隙;负值:代表布孔线横断面变坡点处墩梁间隙;
     这两个值在纵向上不一定是同一位置,所以输入正负值对标高的计算是有影响的。
     一般产生与手算标高不一致的情况都是由这个原因引起的,界面中输入的是正值,程序计算的是支座处的标高,
     但是手算时是按布孔线处计算的,所以会导致差值,修改成负值重新设计,问题就应该解决了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-22 07:33 , Processed in 0.012401 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表