1.温度效应及收缩徐变采用有限元的通用方法进行,并未采用公路组合梁规范简化办法7.1.3执行。
2.如10cm沥青铺装时,梯度升温的最高温度是14度,另外规范条文说明中提到收缩可按降温15°简化算法计算,这样看来两者结合面剪力应该相当。实际上梯度温度的接合面剪力要小很多。主要有以下两个原因:
    一是梯度温度从桥面板顶面向下迅速减小,桥面板厚度按30cm考虑的话,梯度升温的平均温度仅5.7度。
    二是对于C40现浇桥面板,加载龄期7天,理论厚度0.3m,相对湿度0.7,则按混凝土规范收缩应变是3.05x10-4,相当于降温30度而不是15度,程序是按照通用的力学算法来计算收缩效应,不是固定取15度。于是,两种荷载的结合面剪力相差较大。