同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3848|回复: 0

【Q】斜交现浇箱梁端部箍筋布置超出横梁范围如何处理?

[复制链接]

145

主题

145

帖子

1083

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1083
发表于 2023-5-9 16:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王虎 于 2023-5-9 16:45 编辑

【Q】斜交现浇箱梁,端部箍筋、横梁和腹板倒角处防裂筋布置错误,如果处理?
截图202305091642462635..png


【A】这种情况会出现在斜交角度较大、结构未设置腹板加厚段、只有腹板和横梁倒角的情况下。在箍筋布置的时候如果选择了变化段箍筋随变化宽度变化,软件在上述情况下箍筋的定位找不到参考线,就会沿着倒角延长线定位,导致箍筋错误。解决办法是将钢筋布置中的箍筋沿腹板变化段变化去掉,出图即可正确。
截图202305091643022659..png
截图202305091643102040..png





回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-12-4 16:29 , Processed in 0.052628 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表