承台验算结果的解读 A: 桥博承台验算输出以下内容(1)承台验算汇总结果;(2)正截面承载力验算;(3)斜截面承载力验算;(4)冲切强度验算。其中,汇总结果是其他三个输出项的汇总。 承台的正截面承载力验算和斜截面承载力验算按照《预规》8.5.2~8.5.4进行,程序首先执行判断,判断条件为外排桩中心距墩台身边缘的距离以及外排桩中心距墩台身边缘与承台高度的关系 1)外排桩中心在墩台身边缘线<0(图1),此时,承台为受压构件,承台正截面承载力验算结果和斜截面承载力验算结果均不输出。 2)0<外排桩中心距墩台身边缘<承台高度(图2),此时承台按照拉压杆模型(《预规》8.5.4)执行计算,输出承台正截面承载力(拉压杆承载力)验算结果,不再输出斜截面承载力验算结果 3)外排桩中心距墩台身边缘>承台高度(图3),此时承台计算是按照悬臂梁(《预规》5.2条和8.5.3)执行计算,输出承台正截面承载力验算结果和斜截面承载力验算结果。 4)对于多个墩柱的情况,程序按照墩柱外边缘连线模拟成一个矩形墩柱,然后对此外边缘连线与桩基位置的关系执行上述判断。 承台的冲切强度验算按照《预规》8.5.5条进行,程序也是首先执行判断,判断条件为外排桩内缘线距墩台身边缘的距离 1)外排桩内缘线在墩台身边缘线内(对应上图1和2),此时,承台内并不会形成冲切破坏锥体,也就不执行冲切强度验算。计算时会提示:基础…:柱或墩台<…>边缘在桩边缘内,不需要验算向下冲切,基础…:边桩<…>边缘在柱或墩台边缘内,不需要验算向上冲切。 2)外排桩内缘线在墩台身边缘线外(对应上图3),此时,承台按照《预规》8.5.5条执行冲切强度验算。
|