同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 17117|回复: 0

【Q】方案设计师导出模型,钢筋都是正常布置,为何计算...

[复制链接]

55

主题

56

帖子

438

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
438
发表于 2022-3-26 11:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】方案设计师导出模型,钢筋都是正常布置,为何计算的裂缝都是1000这么离谱?

截图202203261136112931..png
A:检查用户模型发现不仅裂缝吓人,正截面承载力验算也是没有承载力信息的如下图。
截图202203261136346040..png
截图202203261136478777..png
怀疑是程序没有取到钢筋的信息。检查钢筋信息发现都布置在横向中央位置,即以N*0的形式表示。观察截面形状为单箱单室(偶数道腹板),估计是因为取有效宽度内钢筋导则。再查规范库发现果然如此。③号选项不勾选,重新计算后解决问题。
截图202203261137111440..png


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-22 03:02 , Processed in 0.011518 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表