【Q】设计方法中的边梁悬臂调整为1200,仅是将上部图中的控制定位改为1200,但是构造中的边梁预制宽度还是1650mm?
【A】方案设计师的预制结构出图时采用的构造数据来源于标准件,标准件可以理解为我们常说的“通用图”,悬臂长度是固定的。
梁板布置的时候,在纵桥向,悬臂长度常常是跟着轮廓线调整的,梁板布置图中有详细的悬臂长度放样表,但是这个长度不表达在梁体的一般构造图上。
3.png
如果某种桥宽下需要将梁板布置中,梁的悬臂长度调整为1200mm,同时希望梁体一般构造图及钢筋图都按照1200mm出图,请将标准件中的构造数值改掉。如下图,将1650改为1200mm。