同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 22827|回复: 0

【Q】抗剪计算中,抗力值大于设计剪力值,为什么程序会...

[复制链接]

74

主题

77

帖子

3646

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3646
发表于 2016-6-21 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】抗剪计算中,抗力值大于设计剪力值,为什么程序会判断为否
【A】如图所示,在抗剪计算中,抗力值大于设计剪力值,尺寸判断确认否,原因为抗力值为当前位置的抗力值,设计剪力值为受压端的剪力值,即需要根据X和C值确定该处的设计剪力值的位置为多少,如图中X为-5.46,C为2.184,则查询设计剪力值的位置(根据裂缝走向判断)为-7.644(连续梁中间支点)。在验算位置中添加-7.644,查询该处设计剪力值,为1007.583,大于X处的抗力值875.030,程序判断为否

X位置

X位置

受压端出剪力设计值

受压端出剪力设计值
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-21 21:43 , Processed in 0.025227 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表