本帖最后由 huakaibanxia 于 2023-3-27 17:29 编辑
验算不通过的调整 抗弯承载力不通过 增加钢筋/增加钢束/提高混凝土标号比如C50改为C55/增大截面高度
受压区高度验算不通过 1) 增加受压区钢束(根数/型号)/减少受拉区钢束/调整钢束布置集中到受压区/增加截面高度 2) 如何处理负弯矩区受压区高度验算算不过? http://bbs.doctorbridge.com/forum.php?mod=viewthread&tid=888(出处: 同豪论坛)
抗剪承载力不通过 模型错误:截面特征线腹板线数据不对/没有配置箍筋 1) 抗剪强度不通过:增加箍筋直径/增加箍筋肢数/减小箍筋间距/增加钢筋钢束/提高混凝土标号/增大截面高度/加厚腹板 2) 抗剪尺寸不通过:提高混凝土标号/增大截面高度/加厚腹板/调整钢束往受拉侧移动 3) 是否需要抗剪验算不通过:忽略,不用管。
开裂弯矩不通过 1) 增加受拉侧钢筋钢束(直径/根数/型号) 2) 连续梁负弯矩支点处,如果正向开裂弯矩验算不通过,可以忽略
上下缘应力验算不通过 模型错误:检查构件验算类型是否正确/总体信息是否勾选计算预应力 1) 上下缘最小不通过:增加对应侧钢束(型号/束数),减小相反侧钢束/调整钢束形状,钢束合力作用中心尽量往对应侧移动;增加截面高度/提高混凝土标号。(如上缘最小不通过,增加上缘钢束,减小下缘钢束,调整钢束线形往上缘移动) 2) 上下缘最大不通过:增加相反侧钢束(型号/束数),减小对应侧钢束/调整钢束形状,钢束合力作用中心尽量往相反侧移动/增加截面高度/提高混凝土标号。
主应力验算不通过 模型错误:检查变截面梁是否勾选竖直截面/腹板厚度数据是否正确 1) 主拉应力不通过:增加钢束/调整钢束形状,根据具体工程坡度调缓或者调陡/增加腹板厚度/增加竖向预应力筋/增加截面高度/提高混凝土标号 2) 主压应力不通过:减少钢束/调整钢束形状,根据具体工程坡度调缓或者调陡/增加腹板厚度/减少竖向预应力筋/增加截面高度/提高混凝土标号
钢筋混凝土应力验算不通过/配筋率验算不通过 增加钢筋数量/增大钢筋直径
钢束应力验算不通过 调整钢束张拉控制应力/调整钢束线形 超过比例不超过5%可以认为是满足要求的,可以不用调整(参考叶见曙《结构设计原理》和张树仁《钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁结构设计原理》
|