本帖最后由 huakaibanxia 于 2022-9-23 11:14 编辑
钢筋松弛预应力损失计算为什么和施工周期相关?
同样的模型施工周期为7和周期为0,钢筋松弛预应力损失有差别,其原因在于《预规》附录C.3中钢筋松弛在第2天开始计算,第40天达到100%,程序默认(40-2)=38天钢筋松弛损失达到终值。
施工周期为0天程序默认钢筋松弛损失开始按照0.5计,7天通过表C.3.1内插计算得到。施工周期为(40-2)天及以上,钢筋松弛损失达到终值并保持不变。 以该模型为例,13号位置的钢筋松弛损失为50.8MPa,0天按照0.5计算50.8*0.5=25.4MPa,7天内插得到50.8*0.59625=30.29MPa,不同施工天数钢筋松弛存世中间值与终值比值如下表,与《预规》附录C.3对应。
|