同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 9868|回复: 0

【Q】小箱梁湿接缝纵向筋的间距如何控制?

[复制链接]

144

主题

144

帖子

1063

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1063
发表于 2022-6-18 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】如图,小箱梁湿接缝纵向筋的间距如何控制?
截图202206180954381847..png
【A】截至方案师V2021版本,此处钢筋的控制方式需要通过以下两个地方搭配设置:
①首先,控制顶板横桥向钢筋距现浇湿接缝中心距离,此处控制的是上图黄色箭头的距离;②其次,需要控制桥面板顶缘构造筋边距,控制的距离是上图中紫色框的钢筋边距,相关控制选项在下图。
截图202206180955286532..png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-11-1 09:02 , Processed in 0.018958 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表