同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 17807|回复: 0

【Q】现浇通用箱梁腹板区顶层纵筋间距如何控制?

[复制链接]

145

主题

145

帖子

1083

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
1083
发表于 2022-5-3 17:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王虎 于 2022-5-3 17:40 编辑

【Q】现浇通用箱梁腹板区域纵筋间距如何控制想要的数值,如图的腹板区顶层纵筋间距为3*13.3cm,腹板宽50cm,想控制纵筋间距为3*12.5cm或者其他数值,如何操作?
11.png
【A】由于腹板宽度50cm固定,此处间距需要考虑箍筋及腹板的保护层厚度,因此可以通过控制腹板侧缘顶底板纵向筋边距来实现。首先需要填写纵筋布置(腹板区)允许间距值,如下图:
截图202205031735111006..png
其次需要计算边距值,例如想控制为3*12.5cm,那么[50cm(腹板宽度)-3*12.5cm(所需间距值)]/2=6.25cm,因此需要在边距信息-腹板侧缘-腹板区顶底板纵向筋填写为如下,即可实现如图三:
2.5.png     22.png



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-12-5 03:05 , Processed in 0.019886 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表