【Q】:公路桥梁2018计算报告(简要版):单梁现浇预应力A类计算书支座脱空和后处理结果对不上,而且对于验算不通过部分仍然判断为通过的原因? 截图202203211047309759..png
截图202203211047421385..png
A:计算书模板问题,对于支座脱空与后处理对不上是因为计算书引用标准值组合,而后处理为基本组合,此时,需要修改一下计算书模板的组合名称,如下图所示,将基本组合支反力下的Comb-050(标准值组合)改为Comb-01(基本组合):结果与后处理对应。
截图202203211048197875..png
而对于验算不通过部分仍然判断为通过的原因,简要版计算书没有设定判定条件,而是以固定文字输出,故通过通不过都按固定“从上图可知,底缘压应力最大值为……MPa,顶缘压应力最大值为……MPa,顶底缘验算结果均小于规范允许值……MPa,满足规范设计要求。”输出,建议所有验算项调整通过后再考虑简要版计算书输出。