【Q】为什么桩基竖向主筋出图数量是填写数量的一倍

[复制链接]

26

主题

29

帖子

742

积分

同豪技术支持

Rank: 8Rank: 8

积分
742
发表于 2021-12-2 15:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】为什么桩基竖向主筋出图数量是填写数量的一倍
【A】软件在布置竖向主筋的时候,默认有长筋和短筋两种类型,而且默认两种钢筋为交替布置。两种钢筋信息分别在基本信息里面设置直径端距等数据,在“布置信息-桩竖向主筋”里面填写的数据是长主筋的数量,如果设置有短主筋,那么最终出图的主筋的数量是“布置信息-桩竖向主筋”数量×2。如果在基本信息里面将短主筋的端距删除,程序默认不设置短主筋,最终出图竖向主筋数量就等于“布置信息-桩竖向主筋”中的数量。 截图202112021536293490..png