【Q】纵梁钢筋如何扇形布置?
【A】1、填写设计思想中“顶底板纵筋扇形布置的允许间距”,填写了这个值,程序才会考虑扇形布置,
不填写的时候,程序按照平行布置。但是如果允许间距填的不合理,程序按照最大、最小允许间距无法按照扇形布置的时候,
程序仍然是采用平行布置的。
1.png
要注意看hint提示里,依次输入的是顶底板(非腹板区)的纵筋扇形布置允许间距,腹板区主筋是不支持扇形布置的。
当填入正值的时候,程序会在箱室区先平行布置,然后在无法平行布置的时候扇形布置,同时考虑允许间距。所以我们看到
图纸上在箱室区会有一部分是平行布置的。
当填入负值的时候,程序是在每个箱室区全部扇形布置。
2、当“布置信息”标签下给定了扇形布置区的纵筋布置根数时,同第一条,如果采用的正值,仍然是有一部分是平行布置,中间采用扇形布置。
填入负值的时候,每个箱室区按照给定的根数扇形布置。