同豪论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 13009|回复: 0

46【Q】箱梁通风孔和泄水孔怎么布置?

[复制链接]

251

主题

275

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11268
发表于 2016-9-22 13:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Q】箱梁通风孔和泄水孔怎么布置
【A】箱梁属性表标准构造标签下有通风孔和泄水孔的设置界面,纵向定位有如下三种方式:
            46-2.png
                              
       1)泄水孔自动定位:这时候泄水孔自动布置在纵向以及横向底板构造最低处,
            通风孔由起始梁端距以及纵向间距控制定位,参考下图中输入的数据和出图结果;
             46-3.png
               46-4.png
      2)泄水孔通风孔对齐:此时通风孔位置由泄水孔决定,跟泄水孔是对齐的,泄水孔位置由下图中距横梁内侧距离定位,
           只在横梁两侧设置,参考如下数据和出图结果;
             46-5.png
             46-6.png
      3)平面示意:具体意义是在下图中输入泄水孔定位和布置间距以及个数,结果只在平面图中进行示意,立面图中并不是按实际输入的绘制的,
          此时通风孔跟泄水孔是默认绘制在一起的。此选项为临时增加的一个功能,一般不建议使用。
            46-7.png
             46-8.png
     4)平面和断面中是否绘制通风孔和泄水孔:由制图标准中的选项控制的,如下图:
            46-9.png
           
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|同豪土木

GMT+8, 2024-12-5 02:57 , Processed in 0.018491 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表